a416662463
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來 |
---|---|
|
a416662463
級別: 探索解密
![]() |
老師 還是不行
|
---|---|
|
a416662463
級別: 探索解密
![]() |
運行頻率和運行指令都走通信
|
---|---|
|
a416662463
級別: 探索解密
![]() |
老師,你的那種手冊能不能給我一份,還有看了你給的手冊,現在可以切換到NET模式了,謝謝老師
|
---|---|
|
a416662463
級別: 探索解密
![]() |
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?
|
---|---|
|