級別: 略有小成
![]() |
看了好幾天是誰沒看明白,電機上邊還有個旋轉編碼器那么個東西,也不知道是不是。哪位有明白的老師給指點一下。謝了。就是想弄明白那到底是個什么東東,工作原理是什么。QQ: [ 此帖被笑看人生在2016-01-04 17:26重新編輯 ] |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
特別說明:以下觀點為個人理解,無法確認正確性,僅供參考。 歡迎大家吐槽、拍磚,但請勿謾罵和侮辱智商,否則打擊太大,失去進步動力。 渦流力矩回轉電機調速是依靠渦流線圈通過的電流大小來決定的(也就是負載大轉速就小),這種調速方式本身精度是比較差的,機械阻力、塔臂負載大小、變幅位置、電源電壓波動等都會對速度產生較大波動,所以需要檢測實際電機速度。 編碼器只使用了A信號,不可能標識方向和回轉位置,只能是速度。 有了速度信號,PLC就可以調節渦流電壓(電流)大小來精確控制回轉速度,PLC內部應該是個PID(或PI)調節器。 渦流調節器接PLC的Y0端,Y0應該是工作在調頻或調寬模式下(調寬的可能性更大),這樣就可以調節輸出電壓。它的通路是PLC+24出來到PLC-Y0,Y0到COM0是一個OC晶體管(集電極開路),COM0接到渦流調節器的正+端,負—端回到PLC24V系統的COM端。 為什么不把PLC+24V直接接到渦流調節模塊正+端,負—端接PLCY0,COM0接COM這種常規的接法,估計是出口所遵守的標準或這個PLC就是這種接線方式。因為PLC輸出有源和漏兩種方式,各有優點,但安全性源型高些,因為DC24V系統0V端接地系統中,連接導線中任意位置接地,源型都不會發生誤動作,因為PLC沒有輸出時回路中任何點都是0V。但漏型正好相反,PLC沒有輸出時回路中全部是+24V,如果負載負—端的導線接地,那么負載就有效了,出現誤動作。 用的是麥格米特的PLC吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
估計軟件設計得比較好,在編碼器拆除后雖然無法檢測實際速度,但可以根據經驗給出一個大概的值,這樣系統精度雖然降低了,但可以繼續運行不至于停機。 檔位之間應該是有延時的,也可能1檔直接到4檔的延時為1、2、3、4延時相加,也有可能單純進一檔的話延時會小一點,這樣有利于快速加速。而從1檔直接推到4檔延時反倒有可能長一點,為了保證安全性。也有可能每兩檔之間的延遲時間都不相同,這個情況就不太清楚了,要實際測試才行。 我對塔機沒有專業研究,只做過一次簡單中聯塔機的PLC編程,那個系統沒有用到編碼器。各檔位之間的加速時間是根據開塔機司機平時總結的時間來確定的,我當時加速時間做得有些保守,后來司機實際實際使用后說可以再快些。時間太長了,具體情況也記不清楚了。 多做些測試吧,這樣才能估計原軟件的功能。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |