dre58377
級別: 略有小成
|
求助各位大大 我司有臺玻璃裁切機,作動原理為把玻璃放至臺面上,踩下腳踏開關後裁切Y軸作動,Y軸回到原點後換裁切X軸作動,X軸回到原點後,該設備完成作動;最近偶發Y軸作動時設備會顯示異常(A1SD75P2-S3定位模塊異常),異常時Y軸作把作動流程完成,回到原點;但要把異常清除需要將控制電源關掉後,再開啟控制電源,把X、Y軸回到原點後,又可繼續作動;有時一天會發生好幾次,有時好多天發生一次,發生異常時只有A1SD75P2-S3定位模塊異常,其餘無任何零件異常 A1SD75P2-S3定位模塊是要用何種軟件去監控,麻煩各位大大告知 謝謝 |
---|---|
|
moon1920vip
杭州菱設自動化系統有限公司
級別: 略有小成
|
A1SD75模塊通訊用的電纜 A1SD75-C01H 和A1SD75-C01HA 編程線 編程電纜我們常備貨 也可以提供技術 有售中歡迎探討 |
|
---|---|---|
|