sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器 平時負荷只有19000KW 想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎? 大家給個意見。 平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
不要換。 1.一般而言啟動電流約為運轉電流1.25倍。 2.要留有預度。 3.麻煩。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
誰告訴你這樣算? 耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損 使用功率相同,差的只有 鐵損 + 銅損 而以。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
既然認為是正確的,那就換,又何必來問呢? |
---|---|
|