ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
伺服的國產的750W N力2.4 程序要求位置與速度雙控制,程序是做到了雙控制,伺服電機一直轉,監控參數力矩只用了不到30% 我換過臺達伺服750W試過一樣發熱,換過1000W國產同品牌伺服試過一樣發熱,對了機械的減速比是1:30(伺服電機30圈機械傳動機構動一圈) 最近在想把機械的減速比換成1:15的來試試看能不能實現不發熱;(伺服電機工作半個小時的樣子溫度就有70-80度的樣子,一直這樣運行擔心時間就了出問題) 大神些來討論下吧 [ 此帖被ixiaxia在2016-07-19 15:58重新編輯 ] |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
我也是這個意思 高手些都不來解答下 減速機15的還沒有回來 沒有做測試啊 所以想先看看是哪里的問題 看看高手咋個說的 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
我也咨詢過伺服廠家,廠家也是這個意思發熱正常,只要不繼續升溫就正常,但是對于設備安全與質量考慮,還是想解決這個問題,所有還在測試,也想搞清楚是啥子原因引起的,主要前段的力矩無法計算出來,只要看驅動器監控反饋的力矩%比,設備上其他地方的伺服溫度主要是沒有這么高 |
---|---|
|