我都是直接接線,沒問題。電磁閥一般用SMC或festo 樓主留言:直接用的話不是還有外部電源嗎,一般開關電源電流分出來不是也有0.5A那是不是會燒壞PLC嗎 |
---|---|
|
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
回樓主:現(xiàn)在用的SMC電磁閥或FESTO電磁閥,電流只有幾十毫安,并且線圈端并聯(lián)了反向二極管。燒輸出點原因最大可能是輸出短路,所以這點要當心。 樓主留言:開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A 意思是不是這開關電源是恒壓源的理解 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A 意思是不是這開關電源是恒壓源的理解 開關電源電流是供電容量,負載電流取決于負載。如果電源是24V,負載電阻為2.4K,那流過PLC輸出節(jié)點的電流就是10mA. 樓主留言:如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點 |
---|---|