akang8612
級別: 略有小成
![]() |
有溫度控制方面的朋友給點意見。 PLC控制多臺變頻風扇散熱,控制的時候該怎么控制? 1:根據溫度變化調整啟動風扇臺數,在溫度變化小的時候通過調節頻率穩定。 啟動一臺風扇--調頻--頻率達到最高(溫度依然高)--啟動下一臺風扇-調頻--頻率達到最高(溫度依然高)---啟動下一臺 如果溫度低了就關一臺。 2:風扇全部開啟,通過頻率來調整。 3:混合式,混合式大概就是當整體頻率升到一定值時加一臺風扇啟動,當整體頻率降到某一值時停一臺風扇。 哪種方法從節能和控制邏輯更符合溫控系統,或者有別的更成熟的方案,希望有經驗的朋友給點建議 ![]() |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
![]() |
現在不是一臺變頻,是全部都是變頻的。 |
---|---|
|