還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-02-06
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-02-06
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-02-06
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-02-06
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产主播一区二区三区 | md豆传媒一二三区在线播放 | 91亚洲中文天堂 | 国产男女猛烈无遮挡A片小说 | 国产精品毛片a | 欧洲每年百万吨电子垃圾流向亚非 | 国产精品福利在线一区二区 | 国产精品欧美一区二区三区四区 | 日韩国产欧美视频一区二区三区 | 91麻豆精品一二三区在线 | 99精品又大又爽又粗少妇毛片 | 美女张开腿给男人桶爽久久 | av在线播放大全 | 成人国内精品 | 欧美日韩国产综合一区二区三区 | 老司机精品影院一区二区三区 | 精品国产香蕉伊思人在线在线亚洲一区二区 | 亚洲欧美日韩精品专区卡通 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 国产精品一区二区三区剧情片 | 国产无套露脸大学生视频 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 久久视频这里只精品re8久 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡新国色天香 | 国产亚洲精品美女在线观看 | 亚洲一线产区和二线产区的区别广告 | 91午夜精品久久久久精品 | 国产一区二区三区亚洲欧美 | 91精品欧美一区二区三区 | 欧美日韩国产精品综合91蜜桃 | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 国产卡1卡2卡三卡在线 | 亚洲丁香婷婷综合久久小说 | 91大屁股国产在线 | 丰满肥臀大屁股熟妇激情视频 | 人人干天天日天天干 | 国产亚洲欧美视频 | 国产精品白嫩初高中害羞小美女 | 免费无码又爽又刺激高潮 | 国产精品原创巨作av免费 | 国产一区二区无码蜜芽精品 |