還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 国产精品1区2区3区 国产精品1区2区3区在线观看 | 久操视频在线观看免费 | 日本在线免费观看 | 久久婷婷六月综合色液啪 | 成人午夜福利视频镇东影视 | 亚洲永久精品免费ww52com | 中文无码一区二区三区在线观看 | 久久久久无码国产精品一区中 | 国产精品久久久网站 | 久久婷五月综合色啪网 | 日韩拔插拔插视频 | 色婷婷综合激情中文在线 | 久久久无码A片观看免费 | 粗大的内捧猛烈进出A片小说 | 成人综合亚洲日本一区二区 | 天天综合日韩中文字幕婚闹 | 亚洲天堂三区 | 国产精品免费大片一区二区 | 国产成人91激情在线播放 | 精品久久久久中文字幕加勒比 | 国产亚洲欧美日韩剧的剧情介绍 | 日本熟妇乱子a片另类 | 中文字幕欧美日韩一区二区三区 | 久久国产这里只有精品 | av无码国产在线观看岛国 | 精品久久久久久中蜜乳樱桃 | 欧美视频日韩精品 | 国产精品原创永久在线观看 | 水蜜桃一区二区三区 | 久久久久亚洲国产 | 国产精品久久久久久看片 | 伊人久久综合视频 | 亚洲伊人色欲综合网 | 国产精品乱码99久久久久久午 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 亚洲午夜在线视频观看 | 精品久久综合一区二区 | 91亚洲精品国产自 | 日韩焦点影视 | 久久无码专区国产精品发布 |