X1----X6依次對應6個接近開關用來計數,要求X1-X6必須嚴格按照1-6的順序輪流計數,X1--X2--X3--X4--X5--X6--X1--X2--X3--X4..................反復循環,計數值保存在D100里面,如果接近開關未按1-6順序輪流計數,順序錯亂要求輸出出錯信號停止主機,用比較指令來判斷位X1---X6相鄰兩個位的狀態但邏輯關系比較復雜請教高手有沒有比較簡便的方法。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
參考 X1 --|^|---------------[SET M1] |------------[RST M6] X2 --|^|---------------[SET M2] . . X6 --|^|---------------[SET M6] |----------[ZRST M1 M5] M1 M2 ---|/|------||-------(M10) M2 M3 ---|/|------||-------(M11) . . . M5 M6 ---|/|------||-------(M14) |
---|---|
|