建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
![]() |
各位師傅: 今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿) 走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。 懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。 懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的＋機構說他這才方式很成熟的。 后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。 求專家?guī)兔Ψ治鲆幌拢x謝! |
---|---|
|
daiz63
級別: 家園常客
![]() |
估計是伺服增益調節沒有做好。 |
---|---|
|