現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D D/A模塊 要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線 現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000 測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢? 虛心請問各位師傅,謝謝 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.手冊多看。 2.多測試。看變化。 測試: 將DA 與 AD對接,參數調成一致。(例 DA數字量為0-16000=4-20ma ,AD 4-20ma =0-16000) 在DA 設定數字 4000,看AD 是否輸出4000。(其它數字自行測試) 使用時,就反過來接。加上計算(牽扯到PID,或自行簡易控制)。 自行簡易控制: 比如:設定值為數字量4000,測量值為3000。 當 測量值< 設定值 DA值 加大,直到可接受範圍。 測量值> 設定值 DA值 減小,直到可接受範圍。 PID : 建議用表頭控制。 |
---|---|
|