我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題. 后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題, 但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理? 還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下! ![]() ![]() |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
互感器線圈接地? 我沒看錯吧 我沒見過這種互感器 但是接表的我知道 也不會吧互感輸出端接地 你這個是互感輸出嗎? |
|
---|---|---|
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
![]() |
你這兩個雪白的互感器怎么還一跳一跳的? ……不好意思看花眼了 ![]() |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
就是這樣,商家免費安裝的,毎次都得吧接地撥掉,還有固定互感器的頂絲要松開,不然也絕緣下降,高手給分析下 |
---|---|
|