老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() SB1----自鎖開關。 KA1----中間繼電器 SQ1----行程開關 YV1----電磁閥 H1-----指示燈 控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC |
---|---|
|
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
![]() |