老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
|
圖片:
如圖,熔斷器前面3根380電壓。燈也接380.現在看不懂這到底怎么接線,變壓器是1000變200.還有002地線標志這根線,真不懂了,感謝幫忙 |
---|---|
|
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
|
首先,111,211,311線電壓是380v的話,那相電壓111與002之間的電壓就是220v(211,311與002之間一樣),其中在111與002之間并聯了一個指示燈加一個電壓表作為顯示與缺相報警。其中002一般是n線,當然要看你工廠進線是3相4線還是3相5線了。后面的t1,t2,t3這三個變壓器按圖正常接就行。 ,如有錯誤,請各位大佬指正...... |
---|---|