光陰2021
級別: 論壇先鋒
|
一般的伺服電機額定轉速在3000轉每分鐘,最高轉速6000轉。 如果設備為了提高效率用位置模式下轉速達到4500或者5000轉一般會有哪些不好的現象出現? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
只要思考扭矩下降會對你的設備有啥影響就可以了。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |