工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
公司接了富士康幾臺30軸的設備,客戶指定要三菱PLC控制,因為是第一次用三菱Q系列PLC, 剛拿到采購回來的PLC 有問題想問問大家。如圖: 1.拿到產品搗鼓時發現CPU的電池的插頭都是拔掉的 沒有插上,這個出廠默認都是這樣的嗎? 2.有個QDP8顏色和其它不一樣,會不會有一種顏色是山寨貨? |
|
---|---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
謝謝大家的說明,,回復一下6樓:我的配置是 Q38基板--Q61P電源模塊--Q06UDVCPU--QD77MS16總線模塊--2個QD70P8-2個QX4264點輸入-1個QY42P64點輸出--1個QY41P32點輸出 |
|
---|---|---|
|
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
|
回復一下8樓你看我這種想法是否合理:應客戶要求,對于運動軸(除旋轉外)硬性規定必須有正負限位加軟限位保護功能。 P8所有軸的正負限位我是接到IO模塊上的,寸動+時把正限位串入;寸動-時串負限位;看說明P8回零,當檔塊位置處于原點與負限位之間時啟動回零命令也不能回零,所以我的回零順序 是 寸動-到負限位,然后再啟動回零;再說定位,執行定位只要觸發任何一個正負限位即使用停止命令使軸停止。。。。。第一次用這玩意,不知道大家是怎么做的,這種想法是否可行? |
|
---|---|---|
|