iqqme800813
級別: 探索解密
|
三菱PLC 上寫[<> K3M20Z0 K0]------(Y000)是什么意思 懇請大師分解,謝謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
當K3M20Z0 不等于 0的時候, 輸出 Y0 K3M20 是指M20開始的12個M Z0是變址,如果Z0是0的時候那就是M20,如果Z0是10的時候,就是M20+10=M30 不等于0,在這里面意思是這12個M,其中有一個ON了。 關鍵還要看Z0等于多少,通過監控梯形圖查出Z0的值 ,再去查那對應的12個M,其中只要有一個M ON了,Y0就會輸出 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
K0 就是0.. K1 就是1.. 相對K3M20Z0這12個位來說, K0是 0000 0000 0000 相對K3M20Z0這12個位來說, K1是 0000 0000 0001 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|