24樓  發表于: 2018-05-19 17:28
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     
吉圓電氣 QQ751673698
江流天地外
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 642 點
下載積分: 254 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-04-12
查看江流天地外的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2018-05-19 22:13
最簡單的就是串接一個二極管,只能半波整流,電流只有一半左右,不過加熱器的功率也相應降低了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11687 個
工控威望: 19080 點
下載積分: 13717 分
在線時間: 2747(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-28
查看往事如風的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2018-05-20 10:19
可以使用變頻電源,可調整輸出功率(輸入電壓無需改變,輸出會變化)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-04-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2018-05-20 14:54
引用
引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     

自欺欺人,如果你的設備算出來就是需要2.5KW,在電壓不變的情形下如果把電流降下來,那表示功率就不夠了,反過來說如果這樣可以那表示這個設備根本不需要2.5KW。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-04-24
查看sanlihu的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2018-05-20 15:50
P=U*I*cosφ是公式,現在P不變,cosφ=1,你要求U不變,I變小,這個問題只有要歐姆來回答。或者使用超導材料?現在量子理論專家也許會有好的方法。
吉圓電氣 QQ751673698
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1553 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 6282 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-04-28
查看langui的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2018-05-20 17:14
先把交流整成直流,再用PWM控制。不要糾結直流交流,整流和沒整流的功率是一樣的,因為負載是阻性的。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2018-05-21 08:42
        換個功率小點的加熱器。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1038 個
工控威望: 1861 點
下載積分: 289 分
在線時間: 1149(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-04-22
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2018-05-21 08:55
這個怕是不行  阻性負載不降電壓   怎么降電流?   串電阻也就相當于分壓了   用可控硅控制半周期導通時間   或者串二極管同樣的是降低了電壓  最好的就是換個小功率的加熱器或者直接降低其供電電壓    串東西在電路上也是有功耗的   起不了節能的作用
Your happiness is everything.
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-04-22
查看lch8478的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2018-05-21 09:23
如果需求的加熱功率或加熱效率不變,又想在電源電壓不變的情況下負載電流降下來,只能是異想天開
鯊魚1234567
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 138 點
下載積分: 447 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-01
最后登錄: 2025-03-29
查看鯊魚1234567的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2018-05-21 22:11
可以串聯分流
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 54308 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-04-28
查看john42tw的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2018-05-22 13:00
引用
引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     


沒辦法。
騙的了別人,騙不了自己。

領導叫你工作,卻又不給薪,可以嗎?
iloveni14
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1694 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2025-03-31
查看iloveni14的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2018-05-23 16:17
這樣也行呀!!!電力公司不是都要垮了

主站蜘蛛池模板: 国产成人免费高清在线观看 | 国产精品白浆直流在线观看 | 国产卡一卡二卡三精品 | 亚洲日韩国产另类精品乱码 | 黄页免费观看 | 国产真实乱人偷精品人妻图片 | 国产高清午夜自 | 四虎成人精品国产一区a | 97成人精品视频亚洲 | av资源| 日韩欧美亚洲视频 | 青青草一区二区免费精品 | 亚洲自偷自拍熟女另类 | 亚洲第一视频区 | 日韩欧免费一区二区三区 | 欧美乱妇高清无乱码免费 | 亚洲午夜综合网 | 国产av日韩一区 | 蝌蚪91视频| 99热久re这里只有精品小草 | 国产精品高清一区二区人妖 | 国产无码高清视频不卡 | 一区二区在线不卡视频 | 99亚洲综合精品 | 国产高清无码久久 | 亚洲无人区码一码二码三码的区 | 成人av在线视频 | 成人免费又黄又爽视频 | 特黄色免费手机播放 | 国产探花在线精品一区二区 | 国产一区二区三区免费观看久久 | 久久无码无码久久综合综合 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品软件 | 99国产精品人妻无码免费 | 久久免费久久 | 欧美丰满少妇久久无码精品 | 色咪咪网站 | 乱人伦视频中文字幕在线 | 日本午夜精品久久久无码 | 欧美日韩一区二区 | 久久亚洲欧美综合激情一区 |