zhang2601312
級別: 探索解密
![]() |
小弟一直只會西門子200編程,但不精通。對程序里的數據類型一直不是理解的很清楚,比如布爾型是指的,位。 字節是有8個位組成。 字是由2個字節組成(Word).雙字是2個字組成——(DW).但是什么時候用的是 VW的儲存區,什么時候用DW的儲存區,實在是弄不清,比如觸摸屏設置的一個IO域為什么就是VW區呢? 小弟做了工控1年了,很多問題都能書本上找到,無奈有時腦袋轉不過彎,就像鉆了牛角尖實在繞不出來,求工控老手能解惑,感謝。只是為了糊口飯吃 |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客
![]() ![]() |
bool是位,I0.0,Q0.0,M0.0,V0.0,觸摸要顯示這些值,是0還是1,就得用bool word或者dword多半是產量,所以VW是word,當你需要顯示計數器的當前值,C0,就要用word 樓主留言:還是不是很理解明白,比如我看到過一個程序。壓力反饋是VW,壓力設定是VD ,為什么不能都是VW呢。不明白 |
|
---|---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客
![]() ![]() |
壓力有小數點就是浮點數,32位,MD,或者VD,他取整了,才能用VW 樓主留言:明白一點了,就是只能是整數才能儲存到VW區對吧,VD存浮點數和整數,但是怎么去看浮點數呢,謝謝你了 |
|
---|---|---|
|