376236753
級別: 略有小成
![]() |
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好 |
---|---|
|
515932914
級別: 探索解密
![]() |
完全沒毛病啊,公司專業自動化點膠灌膠設備的,急停按鈕都只斷開火線,設備供電有單相3線和3相5線都有,伺服三菱松下雷賽各種各樣的,從來沒出現過因為只斷開火線而出現問題的,雖然那么做不是很妥當!但是也沒什么毛病 |
---|---|
|