cxz494745236
級別: 探索解密
![]() |
有臺設備,我們用的是三菱FX PLC (目前我只會三菱的) 輸入有270個左右,輸出有70(含6個伺服電機)個 添加擴模塊最多只能有八個擴展模塊 我看到網上有朋友說要用CCLINE就能擴展到300多個 我還沒做過,大家覺得下面這個方案如何 FX3U 128MT FX2N EX16 14個 FX2N 1PG 3個 FX2N 16-32CCL FX2N EYR 32 1個 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
寫了這么多,覺得這種方案最坑爹, 除了省點設備錢,完全沒有考慮其它的。 單是一個通訊調試花費的人工就已經夠麻煩。 直接上Q或者L系列,不要考慮FX3U,調試麻煩,故障多。 樓主留言:您好,請問能不能給個大概的思路,就是用Q系列的方案,因為沒用過,選型方面怕出錯了。萬分感謝。。。 |
|
---|---|---|
|