公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2594 個
工控威望: 21435 點
下載積分: 15620 分
在線時間: 2763(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-03-14
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!

主站蜘蛛池模板: 国产极品超大美女白嫩在线 | 亚洲女同一区二区 | 亚洲日韩精品无码久久 | 无码精品国产一区二区三 | 国产乱子经典视 | 成av免费大 | 国产91网 | 欧美日韩国产不卡 | 天美传媒MV视频中文字幕 | 亚洲国产成人私人影院 | av网站永久 | 亚洲国产美女精品久久久久 | 国产亚洲日韩在线一区二区三区 | 日本系列变态另类一区二区三区 | 91美女视频在线观看 | 精品人妻无码中文字幕 | 国产午夜性春猛交xxxx亚洲黄色一级片 | 成a人影片免费观看日本 | 自拍亚洲一区 | 亚洲色中文字幕无码av | 国内自拍小视频 | 亚洲午夜精品在线视频 | 99无码人妻| 国产精品久久久久无码人妻精品 | av片在线观看 | 波多野结衣美乳人妻 | 国产系列视频二区 | 精品成a人无码亚洲成a无码 | 91人妻人人做人碰人人爽 | 欧美久久综合性欧美欧美亚洲综合视频 | 浪潮AV色综合久久天堂 | 国产精品成熟老妇女 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 成年人免费三级片 | 办公室制服丝祙在线播放 | 就去色成人网 | 国产v一区二区综合 | 国产成年女人在线观看 | 人人模人人干 | 91免费看`日韩一区二区 | 成人精品一区二区 |