yangshuai
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。 [ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ] |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
之前我也遇到過按照例子寫出來的能通訊上,后來就不管了;最近用到的時候,重新再編寫的時候就不行了,就算是把現場能用的程序原封不動拿過來,寫到測試的PLC上就是死活不能通訊上。串口模塊都確認過沒有問題,也試著換過模塊,都是通訊不上。各種找可能不一樣的地方都找遍了,現在現場要是再增加一個串口模塊,估計都沒把握能成功,只能碰運氣。驗證了那句最簡單也最困難。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
站長非常牛叉,一會我試試,估計八九不離十了,困擾了大半年,希望就是沒短接串口模塊的問題 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
剛剛試過,串口模塊4\6短接,7\8短接 跟完全不接的效果一樣,只要發送端有數據發送,RD燈就會閃爍。 但是發現有一個奇怪的現象,只有當串口調試助手發送的字節累計到1024個字符時,PLC端有數據顯示,感覺就是發送滿1024時把串口模塊的暫存溢出時才更新一次。 另外需要注意的是 QJ71C24N-R2串口模塊的2針是RX,3針是TX,跟站長發的圖是一致的。但跟通常的標準串口母頭不一樣。 以下是通常的標準母頭針腳定義 RS-232端(DB9母頭/孔型)引腳定義 引腳序號 2 3 5 1、4、6 7、8 信號定義 TXD RXD GND 內部相連 內部相連 所以按標準定義的公針串口直接插到QJ71C24N-R2母口上是不行的,必須進行2\3針交叉后才能通訊。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
已經知道為什么串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC了,(默認接收數據計數為0,就不會指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出) 關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址 |
---|---|
|