hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 如題,求大神分享一下一般帶剎車的伺服,剎車這個信號的怎么設計的呢?我現在用的是安川伺服,伺服型號SGD7S-5R5A00A202,伺服電機型號SGM7J-08AFC6E。如圖,從CN1出來的兩根BK+和BK-應該接繼電器呢?還有電機上的兩根驅動線B+和B-怎么接線呢? |
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
一樓大神,是不是BK+和BK-接繼電器線圈,常開觸點接到電機上的抱閘兩根線上,那我想用PLC控制,是不是常閉觸點接回PLC呢? |
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
大神,我想用PLC一個點控制剎車,針對這個剎車,該怎么設計呢?
|
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
謝謝大哥,第一次做項目,不太懂。我就是想用PLC一個點控制剎車,上電就抱閘松開,斷電就抱緊。
|
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
大神,你是說BK+和BK-這一對信號的設置是嗎?
|
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
是的大神,動作時序就是你說的那樣。那我電機驅動線上兩根線B+接24V電源正極,B-接24V負極。直流繼電器線圈+側接24V正極,線圈-側接BK+,BK-也接24V負極。再用PLC一個輸出點Q接這個直流繼電器的常開,你看是這樣嗎? ![]()
|
---|---|
|
hh29123627
級別: 探索解密
![]() |
也就是BK+給信號,讓繼電器線圈得電,繼電器上那個連接了B+和B-的常開觸點吸合,達到松開抱閘的功能是把?BK+的信號,是電機一通電就會有的是嗎?
|
---|---|
|