用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS協(xié)議去啟動變頻器,就算把PLC的電斷了,變頻器也不會停,除非是再次用PLC去停止變頻器。 這樣感覺蠻危險的。請問都是這樣子,還是用的方法不對。 另外同樣的問題,用點動通訊變頻器并不是一點就停止運行,而是一點就是以點動的頻率運行變頻器了。除非再次停止。 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們從來不用通訊來啟停變頻器,通訊只用來讀寫變頻的頻率,電流,轉(zhuǎn)速等。啟停都是端子控制。 |
|
---|---|---|
|