无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-06 19:28
   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 国产午夜三级一区二区 | 精品国产高清自在线一区二区三 | 99久久精品免费看国产情侣 | 国产精品综合av一区二区 | 91精品福利一区二区三区野战 | 亚洲av永久精品无码桃色 | 国产福利一区二区精品免费 | 伦理97| 午夜免费小视频 | 一级女性全黄久久生活片免费 | 成人精品天堂一区二区三区 | 免费看欧美成人A片无码 | 成人精品一区二区久久 | 亚洲精品色婷婷在线影院 | 国产无吗一区二区三区在线欢 | 国产精品自在拍首页视频 | 少妇精品无码一区二区免费 | aⅴ中文字幕免费 | 把女人弄特爽黄a大片 | 欧美日韩另类在线专区卡通 | 国产精品男人影院在线播放 | 国产灌醉视频一区二区 | 99久久久国产精品免费播放器 | 久久精品一区二区三区中文字幕 | 日日摸夜夜添夜夜添A片一Y | 国产成人高清在线播放 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 伊人久久大香线蕉影院 | 福利视频一区二区牛牛 | 中文字幕精品无码一区二区 | 69式国产真人免费现视频 | 亚洲AV成人影视综合网 | 美国一级毛片免费视频观看 | 久久久国产一区二区三区 | 国产精品一区二区久久 | 亚洲欧美色国产精品传媒 | 精品无码区久久 | 国产精品无码一区二区久久 | 放荡的熟妇高清视频 | SM捆绑强制玩具失禁高潮男男 | 99久久久无码国产aaa精品v精 |