級別: 論壇先鋒
![]() |
請問,變頻器帶動三相異步電機運行,運行中的頻率和運動總長還有運行時間成什么比例關系? 運動總長為9.5米,物體從進到出, 運行頻率為10HZ時,時間為334秒 運行頻率為20HZ時,時間為231秒 運行頻率為30HZ時,時間為116秒 運動長度不變,通過時間來改變變頻器的頻率,從而實現,進料物體在設定時間內出料,現在就是找不出他們的關系 上述表達可能不是很清楚,,物料有n種,每一種都有時間設置,這個時間就是各個品種從進料口到出料口的運行時間 開機運行前,選擇品種,設置時間, 看 7 樓 [ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:54重新編輯 ] |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
一般馬達銘牌上都有其額定頻率與轉速 亦即你輸入其頻率馬達可以達到的轉速 而照你所提供的數據 頻率10HZ時間為334秒 頻率20HZ時間為231秒 頻率30HZ時間為116秒 那表示你數據並不線性 理論上 頻率20HZ為10HZ時間的1/2,166.5秒 頻率30HZ為10HZ時間的1/3,111.3秒 只有30HZ還算靠近這個數據 因為不知道你的機械結構與過程還有物料 所以會造成這樣情況的原因在哪裡無法判斷 倘若你的頻率的時間都是固定 亦即 10HZ物料經過334秒會出料 20HZ物料經過231秒會出料 30HZ物料經過116秒會出料 倒是可以以此做速度計算 334秒設定10HZ、231秒設定20HZ,116秒設定30HZ 兩點一線形成2組線性斜率 然後輸入時間求出頻率設定 例如三菱PLC中的SCL指令 照你給的數據鍵入 要250秒的時間出料 馬達頻率要18.16HZ ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |