xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
![]() |
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。 [ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ] |
---|---|
|
時間和激光
級別: 論壇先鋒
![]() |
用6平方線,把線端子壓好。 樓主留言:大大,為什么要6方的線啊?不是電流才13.6A嗎,3000/220=13.636A 2.5方不是夠用了嗎? |
---|---|
|
時間和激光
級別: 論壇先鋒
![]() |
我公司設備輸入380V電壓3相,開關用3P,輸入2.5平方的電線,開關老壞。 我把輸入線變成10平方的了。公司不給買電線,有10平方的電線。3年沒有壞過開關。 |
---|---|
|