杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊 ![]() ![]() [ 此帖被杯雪盞月在2022-01-10 17:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
18998923978
級別: 探索解密
![]() |
留意I2里面的值,看是否超出范圍。一般索引寄存器在使用之前是要賦值的,否則可能偏移到未預期的地址上,就會引起錯誤 |
---|---|
|
18998923978
級別: 探索解密
![]() |
不是要成對,是偏移地址的問題。你的程序中RST I2R2100前面有對I2進行+1操作,導致I2的值是變動的,最終結果是I2R2100尋址結果,超出R區 |
---|---|
|
18998923978
級別: 探索解密
![]() |
與進制沒關系,偏移地址與索引寄存器地址內的數據有關系。在使用索引寄存器時,要注意寄存器內數據變化,必要時要先賦值,再使用,避免出現溢出問題。另外,PLC程序執行是循環掃描的,處理數據時要牢記。 |
---|---|
|