幽幽de幽幽
級別: 探索解密
|
樓主問題解決 到時分享過程 ,滿足大家的好奇心 |
---|---|
|
萌新工具人
交流學習加群 VX: KAERSI-
級別: 論壇先鋒
|
首先,你要落實接地是否是導通得,還有接地是否對地,你可以單獨接個保險是在一邊,如果電壓有差異,看看保險絲是不是直接沖斷。 這樣你就能排除是不是接地或漏電得問題。其次你再選擇排除你后面說的數據丟失問題,很有大的可能是PLC內置電池要更換了。 |
|
---|---|---|
|
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
|
剛從現場回來,發現幾個小問題,細細道來。 1.操作臺上220v開關旋鈕電虛接,把usb線時 碰到220 了估計。 2,有個報警輸入信號X17接到 plc上空點上了。 3.plc監測了一下發現有一個io點配置錯誤,也就是沒有X40點,但是程序里留了沒用到。 4.plc還是接的110v,新線到了沒換,感覺不是線的問題,電池監測了一下,32v。 5,但是現在發現更大離譜的問題,就是我拍打plc他會瞬間error,然后run。估計就是這個不知名的ERROR,導致的。 我用手沿著plc面板,一圈挨個用手指敲打,不確定的地方,開始出現瞬間ERROR,error就斷聯掉線了,離譜的是瞬間就好了。 沒辦法,沒脾氣。決定換一個plc。 |
---|---|
|
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
|
用手指戳了一下午plc了,有時候戳800下都沒事,有時隨便按一下,就error了。就是前面說的,接地那會,螺絲刀一用力,就掉連了。唉,頭大了。 |
---|---|
|
goldage
級別: 論壇先鋒
|
如過有PLC的電源板就換一個吧,當然也不排除PLC的接線排問題,買個二手PLC,只是保留你的主要部分板子,電源板和端子排都換了試一下吧,如果不是電源的問題和端子排的問題,把程序讀出來,寫到另外的新PLC上去吧,原來的舊PLC估計還是存在有某些地方的接觸不良,這個不好找的 |
---|---|
|
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
|
可以可以,我昨晚到現在也咨詢了很多人,結合現場情況來看,基本可以認定是plc問題了,正好驗證了前面每沖切一次,設備停一次。巨大的震動,讓plc電柜跟著震,plc內部虛或者電池端子排接觸不良,正好驗證了手指按壓出現的問題。明天換個plc試試看。這個plc也老化了。 |
---|---|
|
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
|
觸摸屏回到開機界面,說明它重啟了。 PLC問題不會導致觸摸屏重啟吧? |
|
---|---|---|
|
yangxi951102
級別: 正式會員
|
頻繁重啟 一般都是電源問題 試下外部供電 |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
從頭到尾看完這個貼,說說我的看法: 1.你 這臺設備是沖床之類,振動較大的設備;我曾經用過FX3G的改造過沖床,使用半月后就出現類似情況,PLC錯誤; 2.接不接地不會影響人機界面運行; 3.不明白你說的進入開機畫面是跳轉還是重啟了;如果是跳轉的話,可能是受PLC控制;我覺得應是斷電重啟居多; 第1種情況,我是這樣解決的,不用FX3G,更換成西門子的S200,更換后,怎么沖切都不再出錯; 第3種情況,在現場觀察是不是重啟,再進一步處理。 |
|
---|---|---|
|