ydyzq123
級別: 略有小成
![]() |
用了個1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100設置多少都改變不了伺服的速度,總以一個固定的慢速在運動。這是什么問題?2U,3U也都這么寫的沒問題啊,怎么解?哪位大佬 幫忙指點一下。 |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
![]() |
DRVI 指令 是不支持變速的 變速后 也會等到下一次指令 能流導通 變速才生效 三菱 FX1~3G/S/U 也是一樣 但是匯川 DRVI/DRVA 支持變終點 你的K999999 如果是寄存器代替 那么運行中只要滿足 寄存器值> 當前值 就可以生效 前提是 變地址的特殊標志位 開啟 這個適用于色標中斷偏移 |
---|---|
|