longergkrjy
級別: 略有小成
![]() |
一臺s7-1500帶了ET200SP了,然后怎么再與另臺S7-1500通訊,兩臺S7-1500都帶有ET200SP了,那么他們如何互相訪問,目前都是以太網通訊。 |
---|---|
|
longergkrjy
級別: 略有小成
![]() |
編譯通不過,提示鏈接接口位于不同子網中,請使用路由器連接本地接口 |
---|---|
|
longergkrjy
級別: 略有小成
![]() |
PLC1與ET200SP通訊是PN/IE_1,PLC2與ET200SP鏈接是PN/IE_3,如果PLC1與PLC2采用S7連接,編譯就提示要加路由器了 |
---|---|
|
longergkrjy
級別: 略有小成
![]() |
非常感謝大家的意見,每個站都帶有ET200SP和觸摸屏,所有站都要與上位機通訊,做智能設備是沒有試過。 |
---|---|
|
longergkrjy
級別: 略有小成
![]() |
組態在同個網絡里,提示增加路由器呢。這是怎么回事呢。 |
---|---|
|