netwell
級別: 略有小成
|
一個電表,A 相電流MODBUSRTU讀取地址是0414H,A 相電壓MODBUSRTU讀取地址是0418H.請教下,0414H和0418H,對應的40000是多少?或30000多少?謝謝 [ 此帖被netwell在2023-09-11 15:14重新編輯 ] |
---|---|
|
netwell
級別: 略有小成
|
說明書上電表Modbus 讀取(R)指令為 0x03 目前就A相電流 0414H,我地址用31044、31045讀出的數據都是0;地址用41044、41045讀出很大的值,32位有符合浮點數顯示幾百億,而且在正負間不斷跳轉。郁悶了 |
---|---|
|