采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。 原點和極限感應(yīng)器可以接在伺服驅(qū)動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設(shè)置呢? |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢