客戶的數字化平臺需要讀到我們設備FX5U的生產數據 數字化平臺是第三方公司在做,我跟他們溝通了一下,有點找不到方向。 他說他們是用JAVA的方式通過Modbus TCP讀取我的數據,讓我做Modbus TCP的服務器 我查了不少資料,覺得在5U的網絡配置里增加一個Modbus/tcp連接設備,然后再定義modbus保持寄存器的范圍就行了吧?是不是我想的太簡單了? |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
![]() |
為了省錢,不增加額外成本,牽一根網線就能完成是最好 |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
![]() |
我還有點疑問請教下,在網絡配置里設置好Modbus TCP后,程序里不需要編程建立連接之類的吧?就想用SLMP一樣,只設IP地址和端口,只要上位機設置一樣,就可以直接連接了? |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
![]() |
5U的SLMP協議我用在連接觸摸屏上,雙方設定好了就IP和端口就直接使用了,Modbus tcp也是如此吧? |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
![]() |
我測試了下,配置好modbus tcp 且分配軟元件后,用Qmodmaste軟件讀取線圈和寄存器,并不需要在PLC程序中編程建立連接 |
---|---|
|