最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 1687 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-04-12
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 亚洲美女内射少妇三区五区 | 国产人妻人伦精品1国产盗摄 | 久久久久影院美女国产主播 | 国产精品久久久久影院免费 | 国产麻豆成人 | 精品日韩视频一区二区三区在线 | 亚洲欧美另类图片 | 偷自拍国综合 | 国产精品国产三 | 午夜精品a片一区二区三区 午夜精品成人一区二区视频 | 中文字幕乱人伦视频在线 | 国产精品久久久久久亚洲影视久久精品www人人爽人人国产精 | 国产精品直播手机在线 | 无码日韩一区二区免费 | 亚洲精品va在线 | 2025国产精品视频一区 | 国产福利一区二区久久 | 欧美精品一区二区三区四区久 | 日本欧美在线 | 国产精品视频一区二区猎奇 | 春色校园小说综合网 | 国产亚洲精品福利在线 | 亚洲国产麻豆成人在线电影 | 国产精品精品国产一区二区 | 国产精品无码dvd在线观看 | 成AV人片在线观看WWW | 中文字幕日韩久久久久 | 99精品欧美一区二区三区 | AV久久AV蜜臀AV色欲 | 日韩伦理在线免费观看 | 亚洲先锋影院一区二区 | 亚洲欧美自拍一区 | a级毛片黄免费 | 无码人妻精品一区二区三区99仓本 | 久久久精品综一区亚洲 | 久久成年人视频 | jizz18日本| 麻豆系列在线视频 | 麻豆人妻无码视频 | 亚洲aⅴ秘区二区三区4 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区 |