hssdwyz
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放? |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
![]() |
不建議加電容,繼電器吸合會變慢, 空間可以的話還是用普通繼電器好點。 薄片繼電器改造的話,宏發繼電器輸入串一個50V的二極管就可以了 [ 此帖被li19930121在2024-12-13 09:32重新編輯 ] |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
![]() |
穩壓二極管是串在回路里的? ![]() |
---|---|
|