技術開發改造
電氣控制柜QQ:397331075
級別: 略有小成
![]() |
加深認識! |
|
---|---|---|
|
zzp20042003
級別: 探索解密
![]() |
學習學習,我也碰到過小數點問題,謝謝 |
---|---|
|
風之鈴音
人法地,地法天,天法道,道法自然~
級別: 探索解密
![]() |
浮點數本就可以直接顯示,沒有什么問題的, 方法:(數值輸入) 1. 在"基本"中數據長度 改為32位, 2. 在"選項"中數據類型 改為實數, 3. 在"基本"中數據類型 改為實數, 完成!!! ======================================= 恩,謝謝,這個方法在FX2N和F930連的時候是沒問題的,但FX2N和GOT1000連的時候不行的,我是按站長的方法用DEBIN指令換成32位二進制來處理的,呵呵,還有,這樣做對SPD指令是沒用的,SPD只可以使用16位。 另外,轉速顯示要求小數點的問題已解決,我是用的SPD X000 K30000 D106,把時間寬度從3S變成了30S,然后按這位仁兄的方法在基本選項中的數據類型選實數,把小數位數自動調整選中,這樣倒是符合要求了,但還不太完美,因為時間寬度的變長使得觸摸屏上顯示出來轉速要花費很長時間,完全顯示出來需要至少1分鐘,雖然事實上轉速已經到達指定要求,但操作工程師可能會有錯覺,領導也覺得這么慢很不爽,哪位高手能幫忙看看有什么好解決方法么?謝謝! 非常感謝各位的回帖,對我?guī)椭浅7浅4螅x謝~!:) |
|
---|---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
======================================= 這個方法在FX2N和F930連的時候是沒問題的,但FX2N和GOT1000連的時候不行的。 你搞反了吧,是F900系列不支持,A900和GT1000是沒問題的。 |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
![]() |
我用GT2新建一個F930工程,PLC選FX。 1. 在"基本"中數據長度 改為32位, 2. 在"選項"中數據類型 無法改為實數的. 為什么說F930沒問題 |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
![]() |
是的,樓主正好說反了。 |
---|---|
|