級別: 家園常客
![]() |
水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4) 有三種工作狀態: (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1), (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3) (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4) 控制要求: 系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37), 也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
無差壓信號時,可按要求達到控制.有差壓信號(I0.1)接通,即網絡5 中T37開點接通,SET(M0.1)開始反洗,RSET(M0.0)結束過濾,由于實際工況下, 反洗一開始,差壓信號就會消失.于是使(I0.1)斷開,可是SET(M0.1),RSET(M0.0) 指令不執行了,而且網絡3中的SET(M0.0)卻在執行.這是為什么?即差壓信號來后,又消失, 不會進行反洗又去過濾了.按圖中思路,怎樣改動,可達到控制要求? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了,這確實是正常現象.有差壓說明,過濾器堵塞了, 用T37延時說明長時間堵塞,就需要反洗.一反洗差壓信號就不會保持 實際監控時,確實由于I0.1,引起了SET M0.1,但是I0.1不保持,還沒有執行RST M0.1(結束反洗),就SET M0.0又開始過濾了 至于我用C0加SM0.5替代TON, 是因為實際運行時,是過濾24小時, 反洗5分鐘,再排污,1分鐘. 24小時對于TON 不方便表示 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
![]() |
可以上傳 |
---|---|
|