outsider0517
級別: *
![]() |
使用GSV22P建立工程以后,PLC的CPU用的是Q06,用兩個Q173H運動控制器。 可是在系統設置的時候只能設置16個軸,按照手冊上說的每個Q173應該能設置32個軸的啊;還有就是兩個運動控制CPU怎樣同時工作呢,設置的時候,“self CPU”和“another CUP”是什么意思啊 ? |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
一個16軸,二個才32軸! self CPU簡稱SCPU指的是你的Q06 another CUP指的是PCPU(簡稱)即運動CPU---Q173H! ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
抱歉 ![]() self CPU應是指MT開啟的那個運動CPU. 另外Q173CPUN才是32軸的! [ 此帖被daizhi在2009-03-03 20:04重新編輯 ] |
---|---|
|