wwcwwc
級別: VIP會員
|
樓上請全部下載后,解壓縮.屏是用winCCflexible做成.請用相關軟件打開.有機會再上傳幾個程序,請大家多提寶貴建議. |
---|---|
|
jswxhl
級別: 探索解密
|
樓主的急停功能,感覺有點疑問,當急停按鈕按下時候,兩個子程序都停止運行,所以子程序里面的急停點位掃描不到,因此,輸出很可能是保持急停時刻的輸出狀態,并不能把所有的輸出點置0 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
剛看了大家的回復,就急停按鈕問題。我說說我的一點認識。1)急停按鈕必須接入B接點(常閉觸點),這樣可以在平時也可以檢測整個回路(線路)。2)看具體情況來使用急停按鈕。一般認為使用急停時必須停止一切輸出功能(或者保持當前狀態),這個不是十分安全可靠。一些特殊設備需要特殊處理。如壓力機,如果停止輸出,有掉主缸的可能。3)在了解設備工藝后,也需要考慮對于產品的安全性,制成率等問題的權衡。4)盡量使用雙觸點回路作急停控制單元。 |
---|---|
|