zhang345618
級別: *
![]() |
模塊:EM235 模擬量:SMC的壓力開關,量程10pa到-100pa,對應模擬量輸出0-10V 現在現場測得 0 pa 0.936V 11830 3.5 pa 0.793V 10020 4 pa 0.774v 9725 請問各位牛人,我如何把模擬量顯示值變化成實際值,有公式嗎? 請有相關經驗的大哥幫幫忙 |
---|---|
|
wushang140
級別: *
![]() |
最好是計算差不多了,現場調試修改,畢竟模擬輸出是有偏差的 |
---|---|
|
wushang140
級別: *
![]() |
http://m.mdgt.cn/bbs/read.php?tid=33529#tpc 10pa-100pa的量程怎么出了個0pa,3.5pa,pa那輸出應該是負電壓啊 |
---|---|
|