iiihr
級別: 略有小成
|
現在要將4個西門子S7-200的PLC(全是226的CPU)和178觸摸屏連起來。一個PLC做主站 三個從站 將三個從站的數據送入主站 且觸摸屏可以看到數據, 請教各位高手 該怎么弄啊????萬分感謝 又沒有類似通信的教程? |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
呵呵~又是工控機,只是不知道甲方會不會投資。 ①先對各PLC系統模塊分別主站地址2 從站地址分別是4、6、8,同一塊PLC的兩個端口站地址可以相同,這樣方便些,波特率都設成一樣的,然后下載系統模塊。 ②找4個9針插頭,把插頭的,3、8、5連接到一起,如果距離很長,則需要加電阻和使用雙絞線。 ③將接主站的PORT1口定義主站端口,PORT0口接觸摸屏幕。 ④對主站PLC中對PORT1口編程,讀寫從站數據。 ⑥提供給你一個小小小程序,http://mycontrol.5d6d.com/thread-20-1-1.html,可能對你有用,調用時輸入 MODE(端口?讀寫?), 從站站址 從站PLC數據區地址 本地數據緩沖區地址 讀取字節數 即可對各從站PLC數據進行讀寫操作 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|