各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 11:04
伺服回原點可以用帶電池的放大器,記錄斷點電之前的機器進給值 也就是絕對值控制系統,只要你原位設置好了 用絕對值指令定位,就是自動比較當前值和原位,從而且確定要移動到的坐標 所以不需要考慮方向

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣av高清中文 | 国产成本人片免费av | 日韩精品一区二区三区在线观 | 果冻传媒91制片潘甜甜七夕现代都市 | 国产精品美女久久久久网 | 国产精品色欲av蜜臀麻豆 | 麻豆蜜桃国产精品无码视频 | 国产成人免费一区二区三区 | 在线观看av不卡网站永久 | 国产又爽又黄又爽又刺激 | 91黑丝半腿过膝吊带丝袜 | 9I看片成人免费 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产精品欧美在线另类小说 | 免费无码又色又爽的视频软件 | 91免费视| 国产喷水在线视频观看网站 | 亚洲av永久无无码精品一区二区 | 国产精品无码亚洲精品2024 | 一区二区三区高清网 | 婷婷一区二区 | 无码视频一区二区三区 | 韩国精品欧美一区二区三区 | 国产成人精品三区 | 国产精品美女久久久 | 大香线蕉视频在线观看 | 国产一级特黄在线播放 | 国产激情无码视频在线播放性 | 日本中文一区二区三区亚洲 | 国产互换人妻好紧hd无码 | 伊人久久免费视频 | 91污在线观看一区二区三区电影千金奴隶黄色鉴黄 | 成人综合激情另类小说 | 熟女人妻一区二区三区免费看 | 变态另类视频网站 | 91一区二区三区久久国产乱 | 人妻体内射精一区二区三区 | 成年美女黄网站18禁免费 | 日韩亚洲第九页亚洲色图激情校园 | 欧美性A片又硬又粗又大暴力 | 亚洲永久精品免费ww52com |