各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 国产精品乱 | 激情夜色 | 国产3p单男绿帽在线 | 91亚洲欧美精品一区二区三区 | 欧美激情一区二区三区中文字幕 | 久久精品国产亚洲不av麻豆 | 高清无码中文 | 成人网站免费观看 | 国产精品免费视频无码 | 日本妇乱子伦视频 | 婷婷色在线视频极品视觉盛宴 | 国产无套护士丝袜在线观看 | 国产剧情gv在线观看 | av无码小缝喷白浆在线观看 | 91久久精品国产91久久久久 | 69国产成人精品视频软件 | 成人黄色网站视频色 | 亚洲午夜精品 | av网页在线播 | 夜夜草视平 | 亚洲日韩一区 | 影音先锋av色咪影院 | 美女制服一二三区 | 色AV亚洲AV永久无码精品软件 | 精品一区中文字幕乱码 | 免费又粗又硬进去好爽A片 免费又粗又硬进去好爽A片视频 | 蜜桃AV蜜臀AV色欲AV麻 | 91精品导航在线网址免费 | 国产日韩精品欧美一区视频 | 国产精品人妻出轨 | 91久久精品日日躁夜夜躁 | 伦理片一区二区三区 | 精品人妻人人做人人爽夜夜爽 | 国产真实乱人视频在线看 | 一级生活毛片 | 国产三级自拍亚洲性爱在线 | 无码av二区三区 | 国产精品丝袜一区二区三区在线 | 久久aa毛片免费播放嗯啊 | 无码一区二区视频 | 久久久久久免费播放一级毛片 |