硬功夫
級別: 略有小成
![]() |
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。 |
---|---|
|
硬功夫
級別: 略有小成
![]() |
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。 |
---|---|
|