公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 10:07
引用
引用第5樓jdk1126于2009-07-01 23:59發表的  :
樓主呀,溫度顯示多少,一般顯示一閃一閃是測度回路開路了,拆控制回路能正常,換個光耦試試看,再不行變壓器功率加大點。但按你的說法110V錯接220V,會造成過壓的,你的表應該報廢了。

完全同意
好好學習,天天向上!

主站蜘蛛池模板: 国产麻豆免费观看 | 91精品啪在线观看国产色 | 亚洲国产精品无码久久98苍井空 | 91成人免费观看网站 | av午夜久久蜜 | 精品日韩二区三区精品视频 | 精品国产亚洲自拍 | 日本亚洲中文字幕不卡 | 538国产精品视频免费播放 | 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 久久精品女同亚洲女同 | 久久免费影院 | 91网址在线播放 | 麻豆蜜桃成人无码乱码毛片 | 国产午夜精品自在自线之la | 国产精品孕妇video视频 | 欧美三级A做爰在线观看 | 9191精品国产免费久久 | 东流影院欧美久久精品 | 女主床戏被进高H | 精品天天中文字幕人妻 | 国产不卡精品一区二区三区 | 久久久久国产一级毛 | 国产麻豆VIDEOXXXX实拍 | 国产精品无码加勒比在线 | 国产精品国产亚洲精品看不卡 | 国产成人亚洲综合无码99 | 久久久久久久精品一区二区三区 | 国产成人av无码专区亚洲 | 小说在线图片色 | 一本大道香蕉视频在线观看 | 四虎永久在线精品免费A | 欧美日韩精品视频一区二区在线观看 | 精品久久久久久无码中文字幕一区 | 人妖av一区在线观看 | 久久久综合香蕉尹人综合网 | 国产一区二区美女自卫 | 国产精品原创巨作无遮挡 | 国产老妇全程露脸视频 | 久久精品国产av无码麻豆 | 国产91在线精品国自产在线 |