書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5286 個
工控威望: 7512 點
下載積分: 160596 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 成人毛片无码免费播放网站 | av无码人妻 | 欧美制服丝袜国产日韩一区 | 亚洲欧美色国产精品传媒 | 成人午夜免费无码福利软件 | 久久久精品一级二级三级 | 国产欧美精品亚洲日本一区 | 成人午夜视频精品一区 | jizz日本| 国产女同玩sm调教在线观看 | 欧美日韩在线亚洲一区二区三区 | 日本成熟少妇高潮A片 | 国产成人久久综合一区 | 国产精品国产香蕉在线观看网 | 国产精品日韩在线观看 | 亚洲av中文无码乱人伦 | 日本妇人成熟A片一区-老狼 | 动漫精品啪啪一区二区免费 | 丁香五月婷婷基地激情 | 亚洲综合视频一区二区 | 国产精品社区在线观看 | 久久国产性无码久久久 | 熟女乱中文字幕熟女熟妇 | 91麻豆精品国产自产在线观看 | 国产aⅴ夜夜欢一区二区三区 | 毛片黄在线看免费 | 成人精品一区二区三区久久 | 麻豆XXXXXX在线观看 | 久久五月天国产片 | 欧美精品日韩精品一区二区 | 涩涩资源中文字幕久久婷婷爱 | 极品美女久久久久久久久久久 | 国产欧美精选激情视频 | 1区2区3区4区产品乱码90免费播放 | 美女啪啪网站又黄又免费 | 亚洲欧美综合区丁香五月小说 | 91精品国产一区二区三区左线 | 国产精品一级毛片在线不卡 | 国产国产成人精品久久 | 中文字幕无码一区二区免费 | 婷婷丁香在线观看 |