3541617
級別: 略有小成
|
各位: 用編碼器如何實現行程檢測,如:20MM的行程,采用5HZ的頻率,要幾個PULSE才能到達。用哪個指令可以實現。謝謝!!!!! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
樓主講的這么冷統,恐怕兄弟們很難給你完整的答復,這樣的工藝要求樓主可以將編碼器固定在電機上,然后根據機械傳動系統的傳動比以及編碼器的脈沖數計算出編碼器的每一個脈沖使部件移動的行程,然后用20MM除以這個數據計算出移動20mm所用的脈沖數即可,為了精確起見,建議在PLC程序里用微米來計算。如果樓主用的是FX系列PLC,可以把以上計算出的脈沖數數據做為編碼器測速高速計數器的預置值,到達此數值時即移動了20mm,根本用不著太復雜的指令。 以上~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |